Форум асутп - дискуссионный клуб специалистов в о
Схема прямого пуска (ПП)
Описание. Запуск электродвигателя осуществляется напрямую от электросети включением магнитного пускателя или контактора. Защиту двигателя от перегрузки осуществляет тепловое реле. Применение. Наиболее распространенная схема запуска электродвигателей ввиду дешевизны. Схема рекомендуется для электродвигателей невысокой мощности и с легкими условиями пуска. Преимущества. Простота и дешевизна. Недостатки. Высокие пусковые токи и механические перегрузки оборудования при запуске.
Схема пуска «звезда-треугольник» (ЗТ)
Описание. Для реализации этой схемы пуска обмотки электродвигателя должны быть рассчитаны на полное напряжение питающей сети и иметь возможность переключения соединения обмоток, как в звезду так и в треугольник. Пуск по данной схеме производиться в два этапа. На первом этапе обмотки электродвигателя соединены в звезду, в результате чего каждая обмотка находится под частичным питающим напряжением, благодаря чему снижается пусковой ток и ударный механический момент. Далее происходит переключение на соединение треугольник и окончательный разгон двигателя. Применение. Применяется для запуска мощных двигателей и двигателей с тяжелыми условиями пуска. Преимущества. Относительная дешевизна, снижение пусковых нагрузок. Недостатки. Наличие большого количества контакторов, Невысокий уровень снижения пусковых нагрузок.
Схема с индивидуальными устройствами плавного пуска (УПП1)
Описание. В данной схеме каждый электродвигатель запускается через индивидуальное устройство плавного пуска. Такая схема обеспечивает плавный запуск электродвигателей и высокую надежность схемы. При выходе из строя любого УПП остальные электродвигатели остаются в работе. Применение. Применяется в случае необходимости плавного запуска и остановки электродвигателей и повышенных требований к надежности. Преимущества. Значительно снижает пусковые нагрузки, обладает высокой надежностью. Недостатки. Высокая стоимость.
Схема с групповым устройством плавного пуска (УПП2)
Описание. В данной схеме любой, но только один электродвигатель может быть запущен через устройство плавного пуска. Для этого вначале включается его контактор КМ1 или КМ2, а потом подается сигнал «Пуск» на УПП. В данной схеме запускаться и работать может только один электродвигатель. Применение. Управление группой из нескольких однотипных агрегатов, в которой всегда работает только один. Преимущества. Относительно невысокая стоимость, небольшое количество коммутирующей аппаратуры. Недостатки. Возможность запуска только одного агрегата из группы.
Схема с групповым устройством плавного пуска и резервированием от электросети (УПП3)
Описание: в данной схеме любой, но только один электродвигатель может быть запущен через устройство плавного пуска. Для этого вначале включается контактор КМ1 или КМ2, а потом подается сигнал «Пуск» на УПП. В данной схеме запускаться и работать может только один электродвигатель. Так же при выходе из строя УПП любой электродвигатель может быть запущен напрямую от электросети. При этом защита от перегрузки при работе от сети осуществляется тепловым реле. Область применения: осуществление управления группой из нескольких однотипных агрегатов, в которой всегда работает только один с повышенными требованиями к надежности работы. Преимущества: относительно невысокая стоимость, возможность пуска двигателей от сети. Недостатки: возможность запуска только одного агрегата из группы.
Каскадная схема с устройством плавного пуска (УПП4)
Описание. Каскадная схема управления. Каждый электродвигатель может быть запущен как от устройства плавного пуска, так и от сети. При работе станции с данной схемой, вначале через УПП запускается насос первой очереди, после чего включается обходной контактор, после отключается контактор УПП и насос начинает работать от сети. Затем от УПП запускается насос второй очереди и цикл повторяется. Отключение насосов производится в обратном порядке. Применение. Осуществление управления группой из нескольких агрегатов, в которой одновременно может работать любое количество агрегатов. Преимущества. Высокая надёжность схемы, возможность работы одновременно любого количества агрегатов. Недостатки. Высокая стоимость, большое количество коммутирующей аппаратуры.
Схема с индивидуальными преобразователями частоты (ПЧ1)
Описание. В данной схеме каждый электродвигатель работает через индивидуальный преобразователь частоты. Такая схема обеспечивает плавный запуск, регулирование и высокую надежность схемы. Так же позволяет осуществлять работу системы без скачков давления при подключении и отключении дополнительных насосов. Применение. Применяется в случае повышенных требований к надежности и стабильности поддерживаемого давления. Преимущества. Обладает высокой надежностью, минимумом механической коммутационной аппаратуры. Ввод и вывод из работы дополнительных агрегатов происходит без скачков давления. Недостатки. Высокая стоимость.
Схема с групповым преобразователем частоты (ПЧ2)
Описание. В данной схеме любой, но только один электродвигатель может работать от преобразователя частоты. Применение Управление группой из нескольких однотипных агрегатов, в которой одновременно работает только 1 насос. Для работы выбранного механизма включается соответствующий ему контактор, после чего на преобразователь частоты подается сигнал «Пуск». Преимущества. Относительно невысокая стоимость, небольшое количество коммутирующей аппаратуры. Недостатки. Возможность работы от преобразователя только одного электродвигателя.
Каскадная схема с преобразователем частоты (ПЧ4)
Описание. Каскадная схема управления. Каждый электродвигатель может быть запущен как от преобразователя частоты так и от сети. Общая работа строится по следующему алгоритму: от преобразователя частоты запускается первый в очереди насос, если он не может обеспечить поддержание заданной уставки на максимальной частоте вращения, он переключается на питание от сети, а от ПЧ включается второй в очереди насос, и так далее. Отключение насосов производиться в обратной последовательности. Применение. Осуществление управления группой из нескольких агрегатов, в которой одновременно может работать любое количество агрегатов. Преимущества. Высокая надёжность схемы, возможность работы одновременно любого количества агрегатов. Недостатки. Высокая стоимость, большое количество коммутирующей аппаратуры. Скачки давления при переключениях при управлении насосами.
|
|